标題: HMI PC運行畫面不完整 [打印本頁]

作者: zhousu    時間: 昨天 14:27
标題: HMI PC運行畫面不完整
問題:在電腦或者平闆上在線運行HMI工程時,工程畫面顯示不完整或者無法鋪滿整個頁面。
解決步驟:
1)首先把設備類型改爲SCADA,分辨率改爲全屏,按鈕使能關閉掉,

(, 下載次數: 0)

2)在畫面中做了個關閉按鈕,用來退出運行畫面(有鍵盤可通過鍵盤快捷鍵退出,如果無鍵盤必需在工程中做關聯了Rebot函數的控件用于退出運行)

(, 下載次數: 0)

3)配置完,啓動在線模拟器,

(, 下載次數: 0)

4)運行效果如下:

(, 下載次數: 0)

[size=12.0000pt]5)當想用退出運行時,單擊關聯了Rebot函數的控件退出,如圖:

(, 下載次數: 0)